被动式太阳能建筑技术规范 JGJ/T267-2012
6.3 验收
6.3.1 被动式太阳能建筑工程验收应符合下列规定:
1 被动式太阳能建筑屋面应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定;
2 保温门的内装保温材料应填充密实,口截面大小应满足结构抗震及受力的要求;
4 墙面留洞的位置、大小及数量应符合设计要求;应按图纸设计逐个检查核对墙体上洞口的尺寸大小、数量及位置的准确性,洞边框正侧面垂直度允许偏差不应大于1.5mm,框的对角线长度差不宜大于1mm;洞口及墙洞内抹灰应平直光滑,洞内宜刷深色(无光)漆;
5 热桥部位应按设计要求采取隔断热桥的措施。
6.3.2 应在工程移交用户前、分项工程验收合格后进行系统调试和竣工验收,并应提交包括系统热性能在内的检验记录。
条文说明
6.3.2 本条强调被动式太阳能建筑系统工程相对复杂,所以在验收时必须进行系统调试,以确保系统正常运行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.2 施工
- 下一节:7 运行维护及性能评价