人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
3.2 防火间距
3.2.1 人防工程的出入口地面建筑物与周围建筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定执行。
3.2.2 人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距,应符合表3.2.2的规定。
注:1 防火间距按人防工程有窗外墙与相邻地面建筑外墙的最近距离计算;
2 当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。
3.2.2 人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距,应符合表3.2.2的规定。
2 当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。
目录
上节
下节
条文说明