点型感温火灾探测器 GB4716-2005
3.4 报警确认灯
A1、A2、B、C和D类探测器应具有红色报警确认灯。当被监视区域温度参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并保持至报警状态被复位。通过报警确认灯显示探测器其他工作状态时,被显示状态应与火灾报警状态有明显区别。可拆卸探测器的报警确认灯可安装在探头或其底座上,确认灯点亮时在其正前方6m处,光照度不超过500lx的环境条件下,应清晰可见。
E、F和G类探测器应有红色报警确认灯或有现场分体的探测器火灾报警状态其他指示方式。
E、F和G类探测器应有红色报警确认灯或有现场分体的探测器火灾报警状态其他指示方式。
目录
上节
下节
- 上一节:3.3 感温元件的位置
- 下一节:3.5 辅助设备连接