1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
9 接地开关
9.0.1 接地开关交接试验项目应包含下列内容:
1 外观检查;
2 控制及辅助回路的绝缘试验;
3 机械操作试验;
4 操动机构试验。
9.0.2 外观检查结果应符合技术条件要求。
9.0.3 控制及辅助回路的绝缘试验应符合下列规定:
1 耐压试验前,用2000V兆欧表测量,绝缘电阻值应大于2MΩ。
2 控制及辅助回路应耐受2000V工频电压,时间1min。耐压试验后的绝缘电阻值不应降低。
9.0.4 机械操作试验应符合下列规定:
1 试验应在主回路上无电压和无电流流过的情况下进行,应验证当其操动机构通电时接地开关能正确地分闸和合闸。
2 试验期间,不应进行调整,且应操作无误。在每次操作循环中,应到达合闸位置和分闸位置,应有规定的指示和信号。
3 试验后,接地开关的部件不应损坏。
4 机械操作试验应在装配完整的设备上进行。
9.0.5 操动机构试验应符合下列规定:
1 电动操动机构的电动机端子的电压应在其额定电压值的85%~110%范围内,保证接地开关可靠地合闸和分闸。
2 当二次控制线圈和电磁闭锁装置线圈接线端子的电压在其额定电压值的80%~110%范围内时,应保证接地刀闸可靠地合闸或分闸。
3 机械或电气闭锁装置应准确可靠。
目录
上节
下节
- 上一节:8 气体绝缘金属封闭开关设备
- 下一节:10 套管