1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
16 架空电力线路
16.0.1 架空电力线路的试验项目应包括下列内容:
1 绝缘子和线路的绝缘电阻测量;
2 线路的工频参数测量;
3 相位检查;
4 冲击合闸试验。
16.0.2 测量绝缘子和线路的绝缘电阻应满足下列要求:
1 绝缘子绝缘电阻的试验应按本标准第12章的规定进行;
2 测量并记录线路的绝缘电阻。
16.0.3 线路的工频参数测量可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
16.0.4 各相两侧相位应一致。
16.0.5 冲击合闸试验应满足下列要求:
1 应在额定电压下对空载线路进行冲击合闸试验;
2 冲击合闸试验应结合系统调试进行;
3 合闸过程中线路绝缘不应有损坏。