建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版)
E.1 矩形平面抗震墙结构框支层楼板设计要求
E.1.1 框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。
E.1.2 部分框支抗震墙结构的框支层楼板剪力设计值,应符合下列要求:
E.1.4 框支层楼板的边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%,钢筋接头宜采用机械连接或焊接,楼板的钢筋应锚固在边梁内。
E.1.5 对建筑平面较长或不规则及各抗震墙内力相差较大的框支层,必要时可采用简化方法验算楼板平面内的受弯、受剪承载力。
目录
上节
下节
- 上一节:附录E 转换层结构的抗震设计要求
- 下一节:E.2 筒体结构转换层抗震设计要求