建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版)
K.1 单层钢筋混凝土柱厂房纵向抗震计算的修正刚度法
K.1.1 纵向基本自振周期的计算。
按本附录计算单跨或等高多跨的钢筋混凝土柱厂房纵向地震作用时,在柱顶标高不大于15m且平均跨度不大于30m时,纵向基本周期可按下列公式确定:
1. 砖围护墙厂房,可按下式计算:
K.1.2 柱列地震作用的计算。
1. 等高多跨钢筋混凝土屋盖的厂房,各纵向柱列的柱顶标高处的地震作用标准值,可按下列公式确定:
表K.1.2-1 围护墙影响系数
表K.1.2-2 纵向采用砖围护墙的中柱列柱间支撑影响系数
2. 等高多跨钢筋混凝土屋盖厂房,柱列各吊车梁顶标高处的纵向地震作用标准值,可按下式确定: