会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
6.2 低压配电系统
6.2.1 会展建筑的照明、电力、展览设施等的用电负荷、临时性负荷宜分别自成配电系统。
6.2.2 会展建筑中配电箱(柜)的设置和配电回路的划分,应根据防火分区、负荷性质、负荷密度、管理维护方便等条件确定。
6.2.3 由低压配电室配至会展建筑各楼层、各区域的低压配电干线,可根据负荷重要性、负荷大小及分布情况,采用放射式、树干式或放射与树干相结合的混合式配电方式。
6.2.4 重要负荷或容量较大负荷宜从低压配电室直接采用放射式配电方式。
6.2.5 由低压配电室至各展区的展览用配电箱(柜)的低压配电宜采用放射式配电方式;由展览用电配电柜配至各展位箱或展位电缆井的低压配电宜采用树干式配电方式。
6.2.6 会展建筑中设置的展厅用空调的电源,宜由单独回路供电。
6.2.7 为室外展区临时性负荷预留电源的配电干线回路应设置过负荷保护、短路保护和接地故障保护。
6.2.8 对于为室外展区临时性负荷预留的配电箱(柜),电源进线处应设置具有隔离功能的开关电器。
条文说明
6.2.6 从运行管理和计量等多方面考虑,建议展厅空调设置独立的末端配电盘,与照明、展览用电配电盘分开设置。
目录
上节
下节
条文说明