会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
7.2.1 中型和小型会展建筑宜根据布展工艺要求采用金属导管或槽盒布线,并应预留电缆路径至展位电缆井、展位箱或地面插座盒,且应满足展区内地面承压的荷载要求。
7.2.2 特大型、大型会展建筑根据布展工艺要求,宜采用展沟布线,在展区内预留展沟至展位箱,且展沟盖板(或顶板)应满足展区内地面承压的荷载要求。
7.2.3 在主沟及辅沟内敷设至展位箱的配电线路,宜采用电缆布线。
7.2.4 会展建筑室外埋地暗敷的金属导管应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌金属导管,且应满足展区内地面承压的荷载要求。
条文说明
7.2.1 由于展区地面有荷载承重的要求,有些荷载承重要求高达5t/m2~10t/m2,建议不采用塑料管。
7.2.2 展沟通常宽度为500mm~1000mm,深度为600mm~1200mm。
7.2.2 展沟通常宽度为500mm~1000mm,深度为600mm~1200mm。