会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
16.3 电子设备接地
16.3.1 当同一电子信息系统涉及多栋会展建筑时,建筑物之间的接地网宜互相连通。
16.3.2 当多栋会展建筑的接地网之间难以互相连通时,应将建筑物之间的电子信息系统作有效隔离。
条文说明
16.3.2 当数栋相邻建筑物由一套BA系统监控时,BA系统中的许多现场控制箱将分别接在各自所在建筑物的接地网中,由于地理、雷击等原因,很可能造成这几栋建筑的接地网之间的电位不等,从而造成差模干扰。为此,相关建筑物的接地网之间做等电位联结是可取的。如果建筑物之间距离过远或被河流阻隔,则应采取其他措施来解决干扰问题,如采用无金属增强线的光缆连接、设置信号隔离变压器、采用微波传输网络等方法均可阻断高电位等干扰信号的传递途径。当采用有金属增强线的光缆时,应将金属增强线的两端做有效接地。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:16.2 电源干扰及谐波的防治
- 下一节:17 电气节能