会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
17.3 建筑设备电气节能
17.3.1 会展建筑中的自动扶梯和自动人行道在全线各段均空载时,应能处在暂停或低速运行状态。
17.3.2 特大型、大型会展建筑的门窗开启宜采用智能化控制措施,并应符合下列规定:
1 窗的节能控制可采用定时控制、光感控制、温感控制、场景控制和综合集成控制;
2 门的节能控制可根据门的开启或关闭状态,与室内的空调、灯光照明系统实行联动控制。