4.7 澄清池
4.7.1 机械搅拌澄清池的运行应符合下列规定:
1 机械搅拌澄清池宜连续运行。
2 机械搅拌澄清池初始运行时应符合下列规定:
1) 运行水量应为正常水量的50%~70%;
2) 投药量应为正常运行投药量的(1~2)倍;
3) 当原水浑浊度偏低时,在投药的同时可投加石灰或黏土,或在空池进水前通过排泥管把相邻运行的澄清池内的泥浆压入空池内,然后再进原水;
4) 第二反应室沉降比达10%以上和澄清池出水基本达标后,方可减少加药量、增加水量;
5) 增加水量应间歇进行,间隔时间不应少于30min,增加水量应为正常水量的10%~15%,直至达到设计能力;
6) 搅拌强度和回流提升量应逐步增加到正常值。
3 短时间停用后重新投运时应符合下列规定:
1) 短时间停运期间搅拌叶轮应继续低速运行;
2) 重新投运期间搅拌叶轮应继续低速运行;
3) 恢复运行量不应大于正常水量的70%;
4) 恢复运行时宜用较大的搅拌速度以加大泥渣回流量,增加第二反应室的泥浆浓度;
5) 恢复运行时应适当增加加药量;
6) 当第二反应室内泥浆沉降比达到10%以上后,可调节水量至正常值,并减少加药量至正常值。
4 机械搅拌澄清池在正常运行期间每2h应检测第二反应室泥浆沉降比值。
5 当第二反应室内泥浆沉降比达到或超过20%时,应及时排泥,沉降比值宜控制在10%~15%。
6 机械搅拌澄清池不宜超负荷运行。
7 机械搅拌澄清池的出口应设质量控制点。
8 机械搅拌澄清池出水浑浊度指标宜控制在3NTU以下。
4.7.2 脉冲澄清池的运行应符合下列规定:
1 脉冲澄清池宜连续运行。
2 脉冲澄清池初始运行时应符合下列规定:
1) 初始运行时水量宜为正常水量的50%左右;
2) 投药量应为正常投药量的(1~2)倍;
3) 当原水浑浊度偏低时,在投药的同时可投加石灰或黏土,或在空池进水前通过底阀把相邻运行澄清池的泥渣压入空池内,然后再进原水;
4) 应调节好冲放比,初运行时冲放比宜调节到2:1;
5) 当悬浮层泥浆沉降比达到10%以上,出水浑浊度基本达标后,方可逐步增加水量,每次增水间隔不应少于30min,且量不大于正常水量的20%;
6) 当出水浑浊度基本达标后,方可逐步减少加药量,直到正常值;
7) 当出水浑浊度基本达标后,应适当提高冲放比至正常值。
3 短时间停运后重新投运时应符合下列规定:
1) 应打开底阀,先排除少量底泥;
2) 恢复运行时水量不应大于正常水量的70%;
3) 恢复运行时,冲放比宜调节到2:1;
4) 宜适当增加投药量,为正常投药量的1.5倍;
5) 当出水浑浊度达标后,应逐步增加水量至正常值;
6) 当出水浑浊度达标后,应逐步减少投药量至正常值。
4 在正常运行期间,脉冲澄清池应定时排泥;或在浓缩室设泥位计,根据浓缩室泥位适时排泥。
5 应适时调节冲放比。冬季水温低时,宜用较小冲放比。
6 脉冲澄清池不宜超负荷运行。
7 脉冲澄清池的出口应设质量控制点,浑浊度指标宜控制在3NTU以下。
4.7.3 水力循环澄清池的运行应符合下列规定:
1 水力循环澄清池宜连续运行。
2 水力循环澄清池初始运行时应符合下列规定:
1) 初始运行时水量宜为正常水量的50%~70%;
2) 投药量应为正常投加量的(2~3)倍;
3) 原水浑浊度偏低时,可投加石灰或黏土,或者在空池进水前通过底阀把相邻运行的池子中的泥浆压入空池,然后再进水;
4) 初始运行前,应调节好喷嘴和喉管的距离;
5) 当澄清池开始出水后,应观察出水水质,当水质不好时,应排放掉,不让其进入滤池;
6) 当澄清池出水后应检测第二反应室泥水的沉降比,当沉降比达到10%以上时方可逐步减少投药量并逐渐增加进水量。
3 水力循环澄清池正常运行时,水量应稳定在设计范围内,并应保持喉管下部喇叭口处的真空度,且保证适量污泥回流。
4 水力循环澄清池正常运行时,应每2h测定1次第一反应室出口处的沉降比。
5 当第一反应室出口处沉降比达到20%以上时,应及时排泥。
6 短时间停运后恢复投运时,应先开启底阀排除少量积泥。
7 短时停运后恢复投运时,应适当增加投药量,进水量控制在正常水量的70%,待出水水质正常后,逐步增加到正常水量,同时减少投药量至正常投加量。
8 恢复启用前,应打开底阀先排出少量泥渣,初始水量不应大于正常水量的2/3。
9 泥渣层恢复后方可调整水量至正常值。
10 水力循环澄清池的出口应设质量控制点,浑浊度指标宜控制在3NTU以下。
为适应水质提高的需要,本节还提出了澄清池不宜超负荷运行以及应设置出口质量控制点的规定,同时对澄清池出水浊度指标作出了具体的规定。