工业企业电气设备抗震鉴定标准 GB50994-2014
4.4 电力电容器组(柜)
Ⅰ 一般规定
4.4.1 电力电容器组(柜)应包括架上、架下、柜内、柜外、单体或群体多种安装形式的电容器。
4.4.2 电力电容器组(柜)抗震鉴定时,应重点检查安装方式和与外 接导线连接。
4.4.3 电力电容器组(柜)可不进行抗震验算。
Ⅱ 抗震鉴定
4.4.4 电力电容器组(柜)的抗震鉴定应满足下列规定:
1 电力电容器组(柜)应与基础固定;
2 电力电容器引线应为软导线。
Ⅲ 抗震措施
4.4.5 电力电容器组(柜)不满足本节抗震鉴定要求时,应按下列规定采取抗震措施:
1 电力电容器组(柜)底座应通过地脚螺栓固定在支承结构上;
2 电力电容器引线不宜采用硬导线,抗震设防烈度为7度~9度时,硬导线应装设伸缩接头或更换为软导线。
目录
上节
下节
- 上一节:4.3 断路器、避雷器
- 下一节:4.5 电瓷设备