点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.18 静电放电抗扰度试验
4.18.1 目的
检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
4.18.2 方法
4.18.2.1 将试样按GB/T 17626.2中7.1.1规定进行试验布置,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。
4.18.2.2 按GB/T 17626.2中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表7所示条件下的扰试验,期间观察并记录试样状态。
4.18.2.3 上述试验完成后,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.18.3 要求
a) 干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
c) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4 规定。
4.18.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2的相关规定。
表7 静电放电抗扰度试验条件
4.18.3 要求
- 上一节:4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 下一节:4.19 射频电磁场辐射抗扰度试验