既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
附录A 既有建筑基础下地基土载荷试验要点
A.0.1 本试验要点适用于测定地下水位以上既有建筑地基的承载力和变形模量。
A.0.2 试验压板面积宜取0.25m2~0.50m2,基坑宽度不应小于压板宽度或压板直径的3倍。试验时,应保持试验土层的原状结构和天然湿度。在试压土层的表面,宜铺不大于20mm厚的中、粗砂层找平。
A.0.3 试验位置应在承重墙的基础下,加载反力可利用建筑物的自重,使千斤顶上的测力计直接与基础下钢板接触(图A.0.3)。钢板大小和厚度,可根据基础材料强度和加载大小确定。
图A.0.3 载荷试验示意
1—建筑物基础;2—钢板;3—测力计;4—百分表;
5—千斤顶;6—试验压板;7—试坑壁;8—室外地坪
A.0.4 在含水量较大或松散的地基土中挖试验坑时,应采取坑壁支护措施。
A.0.5 加载分级、稳定标准、终止加载条件和承载力取值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定执行。
A.0.6 在试验挖坑时,可同时取土样检验其物理力学性质,并对地基承载力取值和地基变形进行综合分析。
A.0.7 当既有建筑基础下有垫层时,试验压板应埋置在垫层下的原土层上。
A.0.8 试验结束后,应及时采用低强度等级混凝土将基坑回填密实。
目录
上节
下节
- 上一节:12.3 监测
- 下一节:附录B 既有建筑地基承载力持载再加荷载荷试验要点