3.3 区域锅炉房
3.3.1 区域锅炉房节能改造应收集、查阅下列资料:
1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
2 维修改造记录;
3 运行记录:
1) 温度、压力、流量、热负荷、产汽量等参数;
2) 燃料消耗量、供热量、供汽量、耗水量、耗电量及系统充水量、补水量、凝结水回收量等;
4 供热范围、供热面积、设计供热参数、锅炉房设计供热负荷、与锅炉房连接的热力站名称、热用户类型、负荷特性、投入运行的时间、供热天数;
5 多热源系统运行调节方式及调度情况;
6 供暖期供热量、耗汽量、耗水量、耗电量、燃料消耗量;
7 燃料价、电价、水价、热价等运行费用基价;
8 设计燃料种类、实际燃用燃料种类,燃煤的工业分析、入炉煤的粒度、入场和入炉燃料低位热值等。
3.3.2 区域锅炉房节能改造现场查勘应记录下列内容:
1 热水锅炉的型号、台数、额定供水、回水温度、压力、额定热负荷、额定循环水量;蒸汽锅炉的型号、台数、额定供汽压力、温度、额定供汽量;
2 锅炉配套辅机的炉排、鼓风机、引风机、除尘、脱硫、脱硝设备的型号、台数、额定参数;
3 锅炉运煤、除灰、除渣:
1) 皮带运输机、碎煤机、磨煤机、除渣机、灰渣泵等型号、台数;
2) 额定参数;
4 蒸汽锅炉给水泵、凝结水泵型号、台数、额定参数;连续排污、定期排污设备型号、台数、额定参数;凝结水回收方式、疏水器类型;
5 锅炉给水水处理设备、除氧设备型号、容量,炉水处理方式;一级供热管网补水水源,补水、循环水水处理设备型号、台数、额定功率;
6 一级供热管网定压方式、定压点;补水泵型号、台数、额定参数;
7 一级供热管网循环泵型号、台数、额定参数;
8 一级供热管网供热量调节方式:
1) 供、回水温度调节方式;
2) 循环水泵流量调节方式;
3) 燃烧系统调节方式,鼓、引风机及炉排转速调节方式;
4) 供热集中监控系统采用情况;
5) 各台锅炉运行时间段调节方式;
6) 其他耗能设备调节方式;
9 蒸汽流量、供热量、水量计量仪表及燃料耗量计量设备类型:
1) 蒸汽流量计量仪表;
2) 供热量计量仪表;
3) 供热管网循环水量计量仪表;
4) 补水量、凝结水量、排污水量计量仪表;
5) 燃料计量方式及计量设备;
10 供配电系统:
1) 供电来源、电压等级、负荷等级;电气系统容量及结构、无功补偿方式;
2) 变压器型号、台数、额定参数;配电回路设置、用电设备的额定功率;
3) 锅炉房总用电量计量方式;主回路计量、各支回路分项计量方式;
11 一级供热管网系统划分情况:各支路名称、管径、调节阀门设置;
12 热回收设备及已采取的节能措施等。
3.3.3 区域锅炉房节能改造节能检测应包括下列内容:
1 锅炉:
1) 燃料消耗量、炉排转速;
2) 热水锅炉的供水、回水压力、温度、循环水量、热负荷、供热量;蒸汽锅炉的蒸汽压力、温度、流量、热负荷;给水压力、温度、流量;
3) 凝结水压力、温度、流量;锅炉排污量;
4) 锅炉、热力管道表面温度;
5) 多个供热回路的每个回路的供水、回水压力、温度、流量、热负荷、供热量;
6) 炉膛温度、过量空气系数(含氧量)、炉膛负压、排烟温度、灰渣可燃物含量等;
2 一级供热管网循环水泵:
1) 水泵进口、出口压力;
2) 水泵流量;
3 水质、补水量:
1) 锅炉炉水、给水、凝结水水质;
2) 供热管网循环水、补水水质;
3) 供热管网补水量等;
4 供配电系统:
1) 变压器负载率、电动机及仪表运行状况;
2) 三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流含量、电压偏差;
5 用电设备的输入功率:
1) 循环水泵、补水泵、蒸汽锅炉给水泵、凝结水泵;
2) 锅炉配套辅机包括炉排、鼓风机、引风机、除尘、脱硫设备;
3) 锅炉运煤除渣包括磨煤机、皮带运输机、提升机、除渣机等。
3.3.2 锅炉房配置燃煤、燃气(油)不同类型锅炉及热媒介质为热水或蒸汽时,应分别进行查勘。
1 当锅炉房配备电热水锅炉时,查勘还包括:电热水锅炉的蓄热水箱容积及蓄热水温度;电热水锅炉的运行时间段:电锅炉在谷电阶段蓄热量能否满足平峰用电时间段用热需求。其中谷用电时间段:22:00~次日5:00;峰用电时段:7:30~11:30和17:00~21:00;其余时段为平时段,共9h;
6 补水定压方式包括:高位膨胀水箱、常压密闭式膨胀水箱、隔膜式压力膨胀水罐、补水泵和气压罐等;
8 一级供热管网供热量调节方式:
2)、3) 循环水泵、鼓、引风机及炉排是否有变频调速装置;
4) 供热系统采用了哪些自动控制技术;锅炉控制方式指单台锅炉控制、多台锅炉计算机集中控制等方式;供热量调节方式包括锅炉出力的调节及对热用户分区、分温、分时段的供热量调节方式等;
5) 指供暖期连续运行或调峰;
6) 其他耗能设备调节方式包括:锅炉运煤、除灰、除渣;皮带运输机、碎煤机、磨煤机、除渣机、灰渣泵等的调节方式;
9 供热量计量仪表的查勘为本规范第5章的节能改造提供依据;
11 一级供热管网系统划分包括:各支路及高低区划分等;
12 热回收设备包括:空气预热器、省煤器、排污余热利用装置等;已采取的节能措施包括:烟气冷凝回收装置、变频装嚣、分层燃烧、凝结水回收利用等。
3.3.3 对供暖系统主要耗能设备的节能检测是为本规范第4章衡量主要耗能设备耗能情况提供依据。
1 锅炉:
1) 对于燃煤锅炉,燃料输入计量应包括“整车过秤、皮带、炉前”计量;
6) 炉膛温度、过量空气系数(烟气含氧量)、炉膛负压、排烟温度、灰渣可燃物含量可按锅炉房监测数据或按《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180检测;如有锅炉烟气环境监测报告,可作为参考;
2 如循环水泵已进行了变频改造,在工频工况下进行检测;
4 供配电系统为用电设备提供动力,用电设备的耗电量可以反映运行是否合理、节能;变压器负载率在60%~70%的范围时,为合理节能运行状况;功率因数补偿应符合设计和当地供电部门的要求;用电设备周期性负荷变化较大时,是否有可靠的无功补偿调节方式;大量的谐波将威胁供配电系统的安全运行,尤其是有多台变频设备存在的系统应特别注意;
5 如循环水泵、鼓、引风机等转动设备已进行了变频改造,在工频工况下进行检测。