防火卷帘控制器 XF386-2002
5.7 绝缘电阻试验
5.7.1 要求
试样性能应满足4.1.4要求。
5.7.2 方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘电阻值:
a)有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
5.7.3 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(在不具备专用测试装置的条件下,也可用兆欧表或摇表测试)。
a)试验电压:(500±50)V,DC;
b)测量范围:(0~500)MΩ;
c)最小分度:0.1MΩ;
d)计时:(60±5)s。
- 上一节:5.6 电源瞬变试验
- 下一节:5.8 耐压试验