7.3 电动机
7.3.1 电动机日常保养项目、内容,应符合下列规定:
1 电动机与附属设备外壳以及周围环境应整洁。
2 设备铭牌以及有关标志应清楚。
3 应保持正常油位,缺油时应及时补充同样油质润滑油,对油质应定期检测,发现漏油、甩油现象应及时处理,当油质不符合要求时,应换用新油。
4 当绕线式异步电动机和同步电动机的电刷磨损达到2/3时,应更换电刷。
5 井用潜水电机每月应测一次引线及绕组绝缘电阻,其值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
7.3.2 电动机应每年至少维护一次。
7.3.3 电动机定期维护项目、内容应符合下列规定:
1 清除外壳灰尘、油垢,机壳、端盖应无裂纹、损伤。
2 检查引出线接线端不得有过热、烧伤、腐蚀,线间距离符合安全要求,绝缘子完好无损,导线绝缘性能保持良好。
3 测量绝缘电阻和吸收比,其值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
4 电刷、刷架和集电环的检查、擦拭应符合下列规定:
1) 电刷不得露铜辫,软铜线完整,连接良好,接触紧密,不得与外壳相碰,电刷不得有晃动、振动或卡涩现象,清除电刷与刷架之间的积灰;
2) 集电环表面光洁,无伤损;
3) 电刷与集电环之间接触紧密,其弧度接触面不小于电刷截面的80%;
4) 非恒压的电刷弹簧应调整到刷架上同一位置,使每个电刷压力均匀,压力数值及其他有关技术数据均按制造厂使用维护说明书规定执行。
5 轴承与油环和润滑剂的检查、更换应符合下列规定:
1) 轴承与轴之间间隙不得大于允许值,并做详细记录;
2) 油环完好,带油正常,接头处光滑无毛刺;
3) 更换润滑脂或润滑油,必须将油箱、轴承内的油清理干净,并清洗风干;
4) 必须按原用牌号或按照厂家要求选用更换新润滑脂或润滑油;
5) 润滑油应加至油杯标线,防止油滴溅在绕组上;润滑脂应填充轴承容积的2/3;
6) 应记录添加油量、油号。
6 长轴深井泵电动机的止逆销与止逆盘的检查、修整应符合下列规定:
1) 表面光洁、无残损;
2) 止逆销钉在销孔内跳动无阻滞;
3) 止逆盘上的止逆槽道光滑无损伤,槽深磨损过大时应更换。
7 应检查清理通风系统,进出风口应无堵塞和污物,管道应无漏损。
8 应检查冷却水系统,压力应正常,管道应无渗漏,阀门应转动灵活,开、关位置应正确。
9 启动和励磁装置的清扫、检查应符合下列规定:
1) 内、外部清理干净;
2) 操动机构动作灵活可靠,零部件无损坏,各部位螺丝紧固,销子无脱落;
3) 油质变黑必须更换,箱壳漏油应及时处理;
4) 开关触头有烧痕应打磨,严重时,应更换;
5) 导线连接应紧固,有断股应及时处理;
6) 损坏的元器件必须更换;
7) 操作的标示字样应清楚。
10 启动装置和灭磁电阻的对地绝缘电阻应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
11 外壳接地应良好牢固,不得有氧化或腐蚀现象。
12 转动检查应符合下列规定:
1) 盘车应轻快并转动正常,转向必须正确;
2) 长轴深井泵电动机振动测量,应符合现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》JB/T 8097的规定。
7.3.4 电动机大修理项目、内容、质量应符合下列规定:
1 电动机解体、抽出转子和清扫内部应符合下列规定:
1) 清除各部位灰尘、油垢和异物,必要时可使用专用清洗剂进行清洗;
2) 井用潜水电动机,应清洗掉机壳内外锈垢和其他异物,壳外应涂无毒、耐水防锈涂层;
3) 定、转子铁芯、轴颈、集电环和风扇等应清洁、完好、无锈蚀,通风沟应畅通无堵塞。
2 定、转子绕组绝缘及固定的检查应符合下列规定:
1) 绝缘层完好,绑线扎紧,垫片牢固,槽中绕组必须压紧;
2) 井用潜水泵电动机定子绕组表面清洁无锈垢,空隙间无异物,当绝缘有局部碰损时,应进行修补,绝缘电阻值应执行厂家提供的使用维护说明书的规定,当无说明时,应执行国家现行标准。
3 检查定、转子槽楔,应无断裂、凸出、松动、脱落或损伤,端部槽楔必须固定牢固;磁性槽泥不得松散、脱落或变质,脱落的碎块必须清理干净。
4 应检查引线及分绕组接头,所有接头应无过热烧焦、脱焊、放电痕迹。井用潜水电动机引出电缆与各接头必须密封完好。
5 转子和风扇的检查、修理应符合下列规定:
1) 表面光洁、无残损;
2) 转子端环与导电条焊接必须良好、无脱焊和断条,铸铝条无断裂;
3) 平衡衬重和风扇螺丝应紧固,风扇方向正确,叶片无裂纹和弯曲变形。
6 井用潜水电动机的检查、修整、更换机械部件应符合下列规定:
1) 各部件光洁无残损,非加工面和止推轴承涂无毒防锈涂层;
2) 转子轴(或轴套)与导轴承的间隙、导轴承与导轴体及止口同轴度的偏差,应按制造厂使用维护说明书规定执行;
3) 止推轴承与止推盘(滑板)接触应平整光滑,磨损严重时应更换;止推盘(滑板)一面磨损可使用另一面,两面磨损时应更换;
4) 止推钢珠或支柱损坏腐蚀时,应更换;
5) 环键有裂纹或变形时应更换,其尺寸与机壳及连接盘的槽道配合应合适,连接盘丝扣应完好;
6) 应检查、修整呼吸器、防沙罩,更换密封圈;
7) 当井用潜水电动机转子防护漆脱落时,应重新喷涂;当端环转子铜条或铸铝及铁芯严重腐蚀无法修理时,应更换新转子。
7 同步电动机的磁极绕组和阻尼绕组检查应符合下列规定:
1) 磁极绕组和键应紧固,接头焊接应良好,对地绝缘电阻应按制造厂提供的使用维护说明书的规定执行;
2) 阻尼绕组应无开焊、断裂和位移,阻尼端环焊接良好。
8 测量大型电动机轴承对机座的绝缘电阻应符合下列规定:
1) 按制造厂提供的使用维护说明书的规定执行;
2) 当有油管连接时,应在油管安装后进行。
9 大中型电动机组装后定子与转子之间间隙的测量,可用塞尺测量电动机前、后两端,上、下、左、右各4处的定子与转子间隙,最大值、最小值与平均值之差应符合制造厂家的规定。
10 大修后试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
7.3.5 电动机大修后技术要求应符合下列规定:
1 空转试机应符合下列规定:
1) 空转(0.5~1.0)h无异状;
2) 在电源电压平衡,测三相空载电流时,任一相与三相平均值偏差均不应大于10%,制造厂有规定者按厂规定执行;
3) 测振动应符合现行国家标准《旋转电机振动测定方法及振动极限》GB 10068的规定;
4) 井用潜水电动机内腔必须充满清水,放置12h后,测量引出电缆及绕组绝缘电阻,其值应符合本规程第7.3.3条的规定;通电后,电动机应转动平稳,无异响,无卡阻停滞现象。
2 带负荷试机应符合下列规定:
1) 各部位检查无异状,运行电流、各部分温度和振动符合规定;
2) 试运行24h,正常后,方可转入正式运行。
7.3.5 本条解释如下:
第1款中的 1) 规定空转时间(0.5~1.0)h是指在供水厂内进行电动机的大修理不更换绕组,或少量更换易损件(如轴承等)的前提下,根据部分供水厂的修理经验而制定的,专业修理厂有规定时,应按专业修理厂的规定执行。
第2款中的 2) 试运行时间是根据部分供水厂对水泵机组大修后进行验收的普遍做法而规定的。