防火卷帘控制器 XF386-2002
5.11 辐射电磁场试验
5.11.1 要求
试验期间,试样应处于正常工作状态。
试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.11.2 方法
5.11.2.1 将试样安放在绝缘台上,按通电工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于通电工作状态。
5.11.2.2 连接试验设备,将发射天线置于中间,试样与电磁干扰测量仪器分别置于发射天线两边各1m处。
5.11.2.3 调节1MHz~1GHz的功率信号发生器的输出,使电磁干扰测量仪的读数为10V/m。在试验过程中频率应在1MHz~1GHz的频率范围内以不大于0.005倍频程/s的速率缓慢变化,同时应转动试样,观察并记录试样工作情况。如使用的发射天线具有方向性,则应先使发射天线对准电磁干扰测量仪天线,调节功率信号发生器的输出为10V/m,然后将发射天线反转,对准试样进行试验。在1MHz~1GHz的频率范围内,应分别用天线的水平极化和垂直极化进行试验。
5.11.2.4 试验期间,观察并记录试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号;试验后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.11.3 试验设备
试验设备应满足GB 16838-1997中4.17.4要求。
- 上一节:5.10 电瞬变脉冲试验
- 下一节:5.12 电压瞬变(电浪涌)试验