5.2 屋面集水沟
5.2.1 屋面集水宜采用集水沟。集水沟断面尺寸和过水能力应经水力计算确定。
5.2.2 屋面集水沟的深度应包括设计水深和保护高度。
5.2.3 集水沟沟底可水平或可有坡度,坡度小于0.003时应具有自由出流的雨水出口。
5.2.4 集水沟的水力计算应按照现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014执行,沟底平坡或坡度不大于0.003时,可采用本规范5.2.5~5.2.10条规定的经验方法计算。
5.2.5 水平短沟设计排水量可按下式计算:
5.2.6 水平长沟的设计排水量可按下式计算:
5.2.7 当集水沟有大于10°的转角时,计算的排水能力应乘以折减系数0.85。
5.2.8 雨水斗应避免布置在集水沟的转折处。
5.2.9 天沟和边沟的坡度小于或等于0.003时,按平沟设计。
5.2.10 天沟和边沟的最小保护高度不得小于表5.2.10中的尺寸。
5.2.11 天沟和边沟应设置溢流设施。
5.2.1 推荐屋面设集水沟井要求水力计算。
屋面雨水集水沟是屋面雨水系统实现有组织排水的重要组成部分,屋面雨水集水沟的设计应进行优化。在选择屋面雨水系统时,应优先考虑天沟集水。
屋面集水沟包括天沟、边沟和檐沟等,是屋面集水的一种形式。其优点是可减少甚至不设室内雨水悬吊管,是经济可靠的屋面集雨形式。屋面雨水集水沟的排泄量应与雨水斗的出流条件相适应。在集水沟内设置雨水斗时,雨水斗的设计泄流量应与集水沟的设计过水断面相匹配,否则雨水斗的设计泄流量将受到集水沟排水能力的制约和相互影响。因此,不应忽视集水沟排水能力的水力计算。
集水沟的水力计算主要解决如下问题:
1)计算集水沟的泄水能力;
2)确定集水沟的尺寸和坡度。
需要注意:屋面雨水集水沟要求的屋面荷载和最大设计水深应经结构和建筑师的认可。
5.2.3 推荐集水沟的坡度设置,并要求设雨水出口。
在北方寒冷地区,因冻胀问题容易破坏沟的防水层,所以天沟和边沟不宜做平坡。自由出流雨水出口指集水沟的排水量不因雨水出口(包括雨水斗)而受到限制。
5.2.4 规定集水沟的水力计算要求。
屋面集水沟往往采用平坡,即坡度为0,按照现有的计算公式则无法计算。本条推荐的计算方法属经验性质,供计算时参考。
5.2.5~5.2.10 规定平底集水沟的经验计算方法。
屋面集水沟的水力计算采用了欧洲标准EN12056-3(2000年英文版)“室内重力流排水系统”中的有关公式和条文。要求雨水出口能不受限制地排除集水沟的水量。所列公式把长沟和短沟、半圆形沟和矩形沟、天沟和檐沟、平沟和有坡度的沟区分开来计算,应用方便。与其他公式比较,计算结果偏向安全。
当集水沟的坡度大于0.003时,应按现有的公式进行水力计算。
集水沟断面的计算方法:先假定沟断面尺寸、坡度并布置雨水排水口,然后用以上各节的方法计算沟的排水量与设计的雨水量比较,如果差别大则应修改沟的尺寸或增加雨水排水口数量,进行调整计算。
5.2.11 规定集水沟的溢流设置。
集水沟的溢水按薄壁堰计算,见下式:
宽顶堰计算公式采用德国工程师协会准则VD 13806—2000“屋面虹吸排水系统”中的公式。薄壁堰计算公式采用欧洲标准EN12056-3“室内重力流排水系统”中的公式。
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 半有压屋面雨水收集系统