A.4 供热系统自动化仪表工程安装
A.4.1 现场控制柜安装应符合下列规定:
1 应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》GB 7251.1和《低压成套开关设备和控制设备 第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》GB 7251.4的有关规定;
2 控制柜应远离高温热源、远离强电柜和强电电缆;
3 控制柜应远离易燃易爆物品,当受条件限制安装在易燃易爆环境中时,控制元件应加装防爆隔离装置;
4 安装位置应通风良好;
5 现场控制柜内强电弱电系统应独立设置,并且应有良好的接地。
A.4.2 电缆安装应符合下列规定:
1 电缆应符合现行国家标准《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1和《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3的有关规定;
2 信号线应采用屏敞电缆;
3 强电线和弱电线应安装在不同的线槽内;
4 信号线应采用屏蔽线,单独穿管或布于走线槽内;
5 电缆接线应符合现行国家标准《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T 14315的有关规定;控制电缆端子板应设置防松件,并应采用格栅分开不同电压等级的端子;电缆端子部应有明显的相序标记、接线编号,电线和电缆线应进行分色,控制柜内部元器件的接线应采用双回头线压接,控制柜内塑铜线不得有裸露部分。
A.4.3 仪表设备安装应符合下列规定:
1 温度传感器/变送器:
1) 室外温度传感器应安装于室外靠北侧、远离热源、通风良好,防雨、没有阳光照射到的位置;
2) 温度传感器准确度等级小应低于0.5级;
3) 管道内安装的温度传感器热响应时间不应大于25s,室外或室内安装的温度传感器热响应时间不应大于150s;
4) 防护等级不应低于IP65;
5) 除产品本身配置不允许拆装外,温度传感器应能在线拆装;
6) 室内温度传感器应安装于通风情况好,远离热源、没有阳光直射的位置。
2 当热计量装置和流量计的安装没有特别说明时,上游侧直管段长度应大于或等于5倍管径,下游侧直管段长度应大于或等于2倍管径;
3 压力变送器:
1) 压力测量范围应满足被测参数设计要求,最高测量值不应大于设计量程的70%,传感器测量准确度等级不应低于0.5级;
2) 过载能力不应低于标准量程的2.5倍;
3) 12个月漂移量应为URL的±0.1%;
4) 防护等级不应低于IP65。
- 上一节:A.3 硬件设备配置
- 下一节:附录B 锅炉房集中监控系统