7.2 储存设施
7.2.1 雨水蓄水池、蓄水罐宜设置在室外地下。室外地下蓄水池(罐)的入孔或检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖。
7.2.2 雨水储存设施应设有溢流排水措施,溢流排水措施宜采用重力溢流。
7.2.3 室内蓄水池的重力溢流管排水能力应大于进水设计流量。
7.2.4 当蓄水池和弃流池设在室内且溢流口低于室外地面时,应符合下列要求:
1 当设置自动提升设备排除溢流雨水时,溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计,并不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度;
2 当不设溢流提升设备时,应采取防止雨水进入室内的措施;
3 雨水蓄水池应设溢流水位报警装置,报警信号引至物业管理中心;
4 雨水收集管道上应设置能以重力流排放到室外的超越管,超越转换阀门宜能实现自动控制。
7.2.5 蓄水池兼作沉淀池时,其进、出水管的设置应满足下列要求;
1 防止水流短路;
2 避免扰动沉积物;
3 进水端宜均匀布水。
7.2.6 蓄水池应设检查口或人孔,池底宜设集泥坑和吸水坑。当蓄水池分格时,每格都应设检查口和集泥坑。池底设不小于5%的坡度坡向集泥坑。检查口附近宜设给水栓和排水泵的电源插座。
7.2.7 当采用型材拼装的蓄水池,且内部构造具有集泥功能时,池底可不做坡度。
7.2.8 当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时,排水设施应配有搅拌冲洗系统,应设搅拌冲洗管道,搅拌冲洗水源宜采用池水,并与自动控制系统联动。
7.2.9 溢流管和通气管应设防虫措施。
7.2.10 蓄水池宜采用耐腐蚀、易清洁的环保材料。
7.2.1 推荐雨水蓄水池(罐)设置位置。
雨水蓄水池(罐)设在室外地下的益处是排水安全和环境温度低、水质易保持。水池入孔或检查孔设双层井盖的目的是保护人身安全。
雨水蓄水池(罐)也可以设在其他位置,参见表18。
7.2.2 规定储存设施应有溢流措施。
雨水收集系统的蓄水构筑物在发生超过设计能力降雨、连续降雨或在某种故障状态时,池内水位可能超过溢流水位发生溢流。重力溢流指靠重力作用能把溢流雨水排放到室外,且溢流口高于室外地面。
7.2.3 规定溢流能力要求。
溢流排水能力只有比进水能力大,才能保证系统安全性。通常,溢流管比进水管管径大一级是给水容器中的常规做法。
7.2.4 规定室内蓄水池不能重力溢流时的设置方法。
本条规定的目的是保证建筑物地下室不因降雨受淹。
1 室内蓄水池的溢流口低于室外路面时,可采用两种方式排除溢流雨水,自然溢流或设自动提升设备。当采用自动提升设备排溢流雨水时,可采用图21所示方式设置溢流排水泵。溢流提升设备的排水标准取50年重现期参照的是现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015屋面溢流标准。德国雨水利用规范中取的是100年重现期。
2 当不设溢流提升设备时,可采用雨水自然溢流。但由于溢流口低于室外路面,则路面发生积水时会使雨水溢流不出去,甚至室外雨水倒灌进室内蓄水池。所以采用这种方式处理溢流雨水时应采取防止雨水进入室内的措施。采取的措施有多种,最安全的措施是蓄水池、弃流池与室内地下室空间隔开,使雨水进不到地下室内。另一种措施是地下雨水蓄水池和弃流池密闭设置,当溢流发生时不使滥流雨水进入室内,检查口标高应高于室外自然地面。由于蓄水构筑物可能被全部充满,必须设置的开口、孔洞不可通往室内,这些开口包括人孔、液位控制器或供电电缆的开口等等,采用连通器原理观察液位的液位计亦不可设在建筑物室内。
3 地下室内雨水蓄水池发生的溢流水量有难以预测的特点,出现溢流时特别是需设备提升溢流雨水时应人员到位,应付不测情况,这是设置溢流报警信号的主要目的。
4 设置超越管的作用是蓄水池故障时屋面雨水仍能正常排到室外。
7.2.5 规定蓄水池进、出水的设置要求。
出水和进水都需要避免扰动沉积物。出水的做法有:设浮动式吸水口,保持在水面下几十厘米处吸水;或者在池底吸水,但吸水口端设矮堰与积泥区隔开等。进水的做法是淹没式进水且进水口向上、斜向上或水平。图22所示为浮动式吸水口和上向进水口。
进水端均匀进水方式包括沿进水边设溢流堰进水或多点分散进水。
7.2.6、7.2.7 规定蓄水池构造方面的部分要求。
检查口或人孔一般设在集泥坑的上方,以便于用移动式水泵排泥。检查口附近的给水栓用于接管冲洗池底。
有的成品装置(型材拼装)把蓄水池和水质处理合并为一体,其中设置分层沉淀板,高效沉淀,自动集泥,故池底板无需集泥,可不再需要坡度。
7.2.8 规定蓄水池无排泥设施时的处置方法。
当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时,应在雨水处理前自动冲洗水池池壁和将蓄水池内的沉淀物与水搅匀,随净化系统排水将沉淀物排至污水管道,以免在蓄水池内过量沉淀。可采用图23所示方式利用池水作为冲洗水源,由自动控制系统控制操作。
搅拌系统应确保在工作时间段内将池水与沉淀物充分有效均匀混合。
7.2.10 国内外资料显示,蓄水池材料可选用塑料、混凝土水池表面涂装涂料、钢板水箱表面涂装防腐涂料等多种方式,在材料选择中应注意选择环保材料,表面应耐腐蚀、易清洁。
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 雨水供水系统