【已作废】建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB50400-2006
10.5 设备安装
10.5.1 水处理设备的安装应按照工艺要求进行。在线仪表安装位置和方向应正确,不得少装、漏装。
10.5.2 设置在建筑物内的设备、水泵等应采取可靠的减振装置,其噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118的规定。
10.5.3 设备中的阀门、取样口等应排列整齐,间隔均匀,不得渗漏。
10.5.2 设置在建筑物内的设备、水泵等应采取可靠的减振装置,其噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118的规定。
10.5.3 设备中的阀门、取样口等应排列整齐,间隔均匀,不得渗漏。
条文说明
10.5.1 水处理设备的安装应按照工艺流程要求进行,任何安装顺序、安装方向的错误均会导致出水不合格。检测仪表的安装位置也对检测精度产生影响,应严格按照说明书进行安装。