【已作废】建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB50400-2006
11.1 管道水压试验
11.1.1 雨水收集和排放管道在回填土前应进行无压力管道严密性试验,并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。
11.1.2 雨水蓄水池(罐)应做满水试验。
11.1.2 雨水蓄水池(罐)应做满水试验。
条文说明
雨水利用工程可参照给水排水工程验收等相关规范、规程、规定,按照设计要求,及时逐项验收每道工序,并取样试验。另外,还应结合外形量测和直观检查,并辅以调查了解,使验收的结论定性、定量准确。
11.1.1 规定埋地管道的试压要求。
雨水回用管道在回填土前,在检查并间管道安装完毕后,即应做闭水试验。并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 56268中的有关要求。
11.1.2 规定雨水储存设施的试压要求。
敞口雨水蓄水池(罐)应做满水试验:满水试验静置24h观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)应做水压试验:试验压力为系统的工作压力1.5倍,在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
