建筑桩基技术规范 JGJ94-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.6 软土地基减沉复合疏桩基础

5.6.1 当软土地基上多层建筑,地基承载力基本满足要求(以底层平面面积计算)时,可设置穿过软土层进入相对较好土层的疏布摩擦型桩,由桩和桩间土共同分担荷载。该种减沉符合疏桩基础,可按下列公式确定承台面积和桩数:

5.6.2 减沉复合疏桩基础中点沉降可按下列公式计算:



复合疏桩基础沉降计算的分层示意图
图5.6.2 复合疏桩基础沉降计算的分层示意图

条文说明

5.6.1 软土地基减沉复合疏桩基础的设计应遵循两个原则,一是桩和桩间土在受荷变形过程中始终确保两者共同分担荷载,因此单桩承载力宜控制在较小范围,桩的横截面尺寸一般宜选择φ200~φ400(或200mm×200mm~300mm×300mm),桩应穿越上部软土层,桩端支承于相对较硬土层;二是桩距sa>(5~6)d,以确保桩间土的荷载分担比足够大。
    减沉复合疏桩基础承台型式可采用两种,一种是筏式承台,多用于承载力小于荷载要求和建筑物对差异沉降控制较严或带有地下室的情况;另一种是条形承台,但承台面积系数(承台与首层面积相比)较大,多用于无地下室的多层住宅。
    桩数除满足承载力要求外,尚应经沉降计算最终确定。
5.6.2 本条说明减沉复合疏桩基础的沉降计算。
    对于复合疏桩基础而言,与常规桩基相比其沉降性状有两个特点。一是桩的沉降发生塑性刺入的可能性大,在受荷变形过程中桩、土分担荷载比随土体固结而使其在一定范围变动,随固结变形逐渐完成而趋于稳定。二是桩间土体的压缩固结受承台压力作用为主,受桩、土相互作用影响居次。由于承台底面桩、土的沉降是相等的,桩基的沉降既可通过计算桩的沉降,也可通过计算桩间土沉降实现。桩的沉降包含桩端平面以下土的压缩和塑性刺入(忽略桩的弹性压缩),同时应考虑承台土反力对桩沉降的影响。桩间土的沉降包含承台底土的压缩和桩对土的影响。为了回避桩端塑性刺入这一难以计算的问题,本规范采取计算桩间土沉降的方法。




表13 软土地基减沉复合疏桩基础计算沉降与实测沉降
软土地基减沉复合疏桩基础计算沉降与实测沉降

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475