8.2 检测
8.2.1 污水厂进、出水应按国家现行排放标准和环境保护部门的要求,设置相关项目的检测仪表。
8.2.2 下列各处应设置相关监测仪表和报警装置:
1 排水泵站:硫化氢(H2S)浓度。
2 消化池:污泥气(含CH1)浓度。
3 加氯间:氯气(Cl2)浓度。
8.2.3 排水泵站和污水厂各处理单元宜设置生产控制、运行管理所需的检测和监测仪表。
8.2.4 参与控制和管理的机电设备应设置工作与事故状态的检测装置。
8.2.5 排水管网关键节点应设置流量监测装置。
8.2.1 关于污水厂进、出水检测的规定。
污水厂进水应检测水压(水位)、流量、温度、pH值和悬浮固体量(SS),可根据进水水质增加一些必要的检测仪表,BOD5等分析仪表价格较高,应慎重选用。
污水厂出水应检测流量、pH值、悬浮固体量(SS)及其他相关水质参数。BOD5、总磷、总氮仪表价格较高,应慎重选用。
8.2.2 关于污水厂操作人员工作安全的监测规定。
排水泵站内必须配置H2S监测仪,供监测可能产生的有害气体,并采取防患措施。泵站的格栅井下部,水泵间底部等易积聚H2S的地方,可采用移动式H2S监测仪监测,也可安装在线式H2S监测仪及报警装置。
消化池控制室必须设置污泥气泄漏浓度监测及报警装置,并采取相应防患措施。
加氯间必须设置氯气泄漏浓度监测及报警装置,并采取相应防患措施。
8.2.3 关于排水泵站和污水厂各个处理单元运行、控制、管理设置检测仪表的规定。
排水泵站:排水泵站应检测集水池或水泵吸水池水位、提升水量及水泵电机工作相关的参数,并纳入该泵站自控系统。为便于管理,大型雨水泵站和合流污水泵站(流量不小于15m3/s),宜设置自记雨量计,其设置条件应符合国家相关的规定,并根据需要确定是否纳入该泵站自控系统。
污水厂:污水处理一般包括一级及二级处理,几种常用污水处理工艺的检测项目可按表33设置。
表33 常用污水处理工艺检测项目
3 污水深度处理和回用:应根据深度处理工艺和再生水水质要求检测。出水通常检测流量、压力、余氯、pH值、悬浮固体量(SS)、浊度及其他相关水质参数。检测的目的是保证回用水的供水安全,可根据出水水质增加一些必要的检测。BOD5、总磷、总氮仪表价格较高,应慎重选用。
4 加药和消毒:加药系统应根据投加方式及控制方式确定所需要的检测项目。消毒应视所采用的消毒方法确定安全生产运行及控制操作所需要的检测项目。
5 污泥处理应视其处理工艺确定检测项目。据调查,运行和管理部门都认为消化池需设置必要的检测仪表,以便及时掌握运行工况,否则会给运行管理带来许多困难,难于保证运行效果,同时,有利于积累原始运行资料。近年来随着大量引进国外先进技术,污水污泥测控技术和设备不断完善,提高了污泥厌氧消化的工艺控制自动化水平。采用重力浓缩和污泥厌氧消化时,可按表34确定检测项目。
表34 污泥重力浓缩和消化工艺检测项目
8.2.4 关于检测机电设备工况的规定。
机电设备的工作状况与工作时间、故障次数与原因对控制及运行管理非常重要,随着排水工程自动化水平的提高,应检测机电设备的状态。
8.2.5 关于排水管网关键节点设置检测和监测装置的规定。
排水管网关键节点指排水泵站、主要污水和雨水排放口、管网中流量可能发生剧烈变化的位置等。