【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
12.1 一般规定
12.1.1 给水排水系统应根据电子信息系统机房的等级,按本规范附录A的要求执行。
12.1.2 电子信息系统机房内安装有自动喷水灭火系统、空调机和加湿器的房间,地面应设置挡水和排水设施。
条文说明
12.1.2 挡水和排水设施用于自动喷水灭火系统动作后的排水、空调冷凝水及加湿器的排水,防止积水。
目录
上节
下节
条文说明
上一节:
12 给水排水
下一节:
12.2 管道敷设