地铁设计规范 GB50157-2013
28.7 其他灾害预防与报警
28.7.1 地铁车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施,应满足当地防洪排涝要求。
28.7.2 洞口及露天出入口的防淹措施,应按本规范第14.3节的有关规定执行。
28.7.3 地铁工程下穿河流、湖泊等水域时的防淹措施应按本规范第1.0.23条的规定执行。
28.7.4 地铁地面及高架有关建筑工程的防雷措施及其他电气要求,应按本规范第15章的有关规定执行。
28.7.5 地面及高架线路的架空线路与架空接触网设置应满足防风要求。
28.7.6 地铁杂散电流腐蚀的防护,应满足本规范第15.7节的有关规定。
28.7.7 地下、高架及地面结构的抗震设计,除应符合本规范的有关规定外,尚应符合国家现行有关地面建筑抗震设计标准的规定。
28.7.8 寒冷地区的地面及高架线路和暴露于室外的自动扶梯上下平台应采取防冰雪措施。
28.7.9 地铁车站及沿线的各排水泵站、排雨泵站、排污水泵站应设危险水位报警装置。
28.7.10 地铁应具备接收当地气象部门气象预报的功能。
28.7.11 地铁应具备接收本地区地震预报部门的电话报警或网络通信报警功能。
28.7.1 防止水流入地下隧道造成安全事故。
28.7.6 地铁杂散电流腐蚀,是一种长期性的电化学腐蚀过程,防护不当,危害严重,其影响涉及供电、轨道、结构和各种金属管线,各相关专业和系统应重视杂散电流腐蚀的防护,并采取有效措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:28.6 防灾用电与疏散照明
- 下一节:29 环境保护