5.12 集流管
5.12.1 材料
集流管应采用耐腐蚀性能的无缝管制造。
5.12.2 工作压力
集流管的工作压力不应低于氮气动力瓶组的最大工作压力。
5.12.3 强度要求
按6.2规定的方法进行强度试验,试验压力为1.5倍氮气动力瓶组最大工作压力,保持5min,集流管不应渗漏、变形或损坏。
5.12.4 密封试验
按6.3.1规定的方法进行气密性试验,试验压力为氮气动力瓶组最大工作压力,保持5min,集流管应无气泡泄漏。