自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
4.5 零部件
4.5.1 湿式报警阀采用的刚性非金属零件,按 5.2、5.3 的规定进行老化试验后,不应产生妨碍装置正常动作的裂纹、扭曲、蠕变或其他损坏。
4.5.2 由经过老化试验的刚性非金属零件装配的湿式报警阀按 5.6 和 5.8 规定进行渗漏和功能试验时,应符合 4.8、4.10 和 4.11 规定。
4.5.3 湿式报警阀补偿器或起相同作用的部件不应因腐蚀、沉淀物或水垢等杂质沉积而影响其正常工作。
4.5.4 阀瓣主密封件应符合附录 B 的要求。
- 上一节:4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 下一节:4.6 工作循环