自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
4.9 水力摩阻
4.9.1 湿式报警阀按 5.7 的规定进行试验,在通流流速为 4.5 m/s 时,水力摩阻不应大于 0.04 Mpa。当水力摩阻大于 0.02 Mpa 小于 0.04 Mpa 时,应在阀体上和操作说明中标注出,水力摩阻小于、等于 0.02 Mpa,无须标注。
4.9.2 按 5.7.3 的规定测得的湿式报警阀的水力摩阻曲线值与生产单位公布值之差,不应超过生产单位公布值的 10%。
目录
上节
下节