自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
5.4 工作循环试验
阀瓣组件采用弹簧的湿式报警阀,试验时阀瓣组件要转离阀座45°,再缓慢地回到关闭位置。导阀采用弹簧的湿式报警阀,试验时将导阀从全开位置回到关闭位置。采用膜片的延迟器,试验时膜片应从正常开启弯曲到正常关闭位置。
试验进行速率不应大于6 次/min,试验重复进行5 000 次,湿式报警阀和延迟器应符合4.6的规定。
试验进行速率不应大于6 次/min,试验重复进行5 000 次,湿式报警阀和延迟器应符合4.6的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 温水老化试验
- 下一节:5.5 强度试验