自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
B.1 阀瓣主密封件的拉伸应力应变特性和耐热老化性能不应低于如下规定:
a) 最低定伸强度为 10MPa,最小伸长率为 300%(50~200 mm)。
b) 最低定伸强度为 15MPa,最小伸长率为 200%(50~150 mm)。
c) 公称尺寸为50 mm的零件拉伸到150 mm,保持2 min,释放2 min后测量,最大残余变形应不超过9mm。
d) 零件置于70℃、2.0MPa压力的臭氧环境中试验96 h,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70 %,硬度变化不应大于5个国际硬度单位。
e) 零件置于100 ℃蒸馏水中70 h后,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%,零体积变化率不应超过20%。
B.2 使阀瓣主密封件处在关闭位置,阀出口处加 0.35MPa 静水压,阀进口侧维持大气压力。
用浸没或其他方法使水温保持在(87±2)℃,持续试验 90 d。试验持续时间结束后,排出阀出口侧积水,冷却到(21±4)℃,阀进口侧缓慢加压,使阀瓣组件离开阀座。
B.3 阀瓣主密封件按 B.2 的规定试验后不应粘结到它的配合表面上。打开阀瓣组件所需压力不应大于0.035MPa。
同类型不同规格的产品,允许只对阀座表面上应力最大的一种规格进行试验。
