【已作废】消防安全标志通用技术条件 第6部分:搪瓷消防安全标志 XF480.6-2004
6 试验方法
6.1 试验环境的一般要求
除非试验方法的条文中规定环境要求,否则应在下列环境中进行试验:
a) 环境温度:15℃~35℃;
b) 环境相对湿度:45%~75%;
c) 环境大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.2 密着性试验
按GB 2633-1981第7章规定的方法进行试验。
6.3 耐热骤变性试验
按GB 2633-1981第8章规定的方法进行试验。
6.4 耐碱性试验
按GB 2633-1981第9章规定的方法进行试验。
6.5 耐酸性试验
按GB 2633-1981第10章规定的方法进行试验。
目录
上节
下节