地铁设计规范 GB50157-2013
附录C B2型车限界图
C.0.1 区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界(图C.0.1)的坐标值,应按表C.0.1-1~表C.0.1-7选取。
表C.0.1-1 车辆轮廓线坐标
注:表中第0~10点是车体上的控制点;第11~12点是转向架上的控制点;13~14和19~20点是轴箱簧下控制点;15~16点是车辆踏面控制点;17~18点是轮缘控制点;0s~4s、0a~4a、0b~4b点是受电弓控制点。
表C.0.1-2 车辆限界坐标值(隧道内区间直线地段)(mm)
图C.0.1 区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界
表C.0.1-3 设备限界坐标值(隧道内区间直线地段)(mm)
表C.0.1-4 车辆限界坐标值(隧道外区间直线地段)(mm)
表C.0.1-5 设备限界坐标值(隧道外区间直线地段)(mm)
表C.0.1-6 车辆限界坐标值(隧道内过站直线地段)
表C.0.1-7 车辆限界坐标值(隧道外过站直线地段)
C.0.2 车站直线地段停站车辆轮廓线和车辆限界(图C.0.2)的坐标值,应按表C.0.2-1~表C.0.2-3选取。
表C.0.2-1 车辆轮廓线坐标(mm)
注:表中第m1~m6点是车门的控制点;其余各点坐标值参见表C.0.1-1。
表C.0.2-2 车辆限界坐标值(隧道内停站直线地段)(mm)
图C.0.2 停站直线地段车辆轮廓线和车辆限界
表C.0.2-3 车辆限界坐标值(隧道外停站直线地段)(mm)
目录
上节
下节
- 上一节:附录B B1型车限界图
- 下一节:附录D 圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法