自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.2 流量系数测量
试样数量为3只,试验装置如图1所示。将水雾喷头(C型水雾喷头应从框架间距离最大处去掉框架后)安装在试验装置上,压力、流量的测量精度不应低于0.5级。喷口处压力为0.15MPa、0.25MPa、0.35MPa、0.45MPa、0.55MPa、0.65MPa、0.75MPa,先由低压升到高压,再由高压降到低压,至每一个测量点,进行测试。将所测得的数据按公式(1)进行计算,平均流量系数和每个压力点的流量系数都应符合5.2的规定。
流量系数K的计算公式:
式中:
Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
P——压力,单位为兆帕(MPa)。
在试验中应修正自压力表至水雾喷头出口之间的静压差。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 外观检验
- 下一节:6.3 雾化角的测量