自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.4 布水试验
试验室面积应不小于7m×7m,布置如图3、图4所示。水雾喷头最高出水口到集水盒上边缘的距离为2.5 m。4只相同的水雾喷头以正方形布置在试验管网上,对于五个常见的雾化角规格的水雾喷头,其安装间距如表1所示;其他角度的水雾喷头,其安装间距由生产厂商提供。
将集水盒布置在4只水雾喷头围成的正方形保护面积内,每个集水盒面积不大于0.5 m×0.5 m,每个水雾喷头的流量应是在额定工作压力下按(1)式(根据公称流量系数)计算出的流量,每次试验的洒水时间应不少于3 min。
试验后,测量每个集水盒的水量,计算每个集水盒的洒水密度和整个保护面积内的平均洒水密度,结果应符合5.4的规定。
水雾喷头的平均洒水密度按公式(2)计算:
式中:
——平均洒水密度,单位为毫米每分钟(mm/min);
Q——单只水雾喷头在额定工作压力下的流量,单位为升每分钟(L/min);
D——喷头安装间距,单位为米(m)。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 雾化角的测量
- 下一节:6.5 雾滴尺寸的测量