6.12 高温试验
试样数量为3只。将水雾喷头直立放入温度(800±20)℃的试验炉中,受热15 min后,夹住水雾喷头螺纹部分,取出水雾喷头,立即浸入温度为(15±1)℃的水浴中,待冷却后进行检查。结果应符合5.12的规定。