自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.13 振动试验
将5只水雾喷头垂直安装于试验台面上,以35 Hz的频率,1 mm的振幅,沿连接螺纹的轴线方向振动120 h。试验后,检查水雾喷头组件,结果应符合5.13规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.12 高温试验
- 下一节:6.14 机械冲击试验