【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
5.4 耐腐蚀性能
水流指示器按6.4进行腐蚀试验,试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏。试验后应经过6.8灵敏度试验,试验结果应符合5.8规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 工作循环
- 下一节:5.5 刚性非金属材料