【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
6.6 冲击试验
6.6.1 将一只试件固定在于试验台上,在外壳三个互相垂直的方向施加6.8 J的冲击能量,每方向冲击一次。
6.6.2 试验采用一只0.54 kg的钢球进行,试验后检查试件,试验结果,应符合5.6规定。
6.6.2 试验采用一只0.54 kg的钢球进行,试验后检查试件,试验结果,应符合5.6规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 刚性非金属材料试验
- 下一节:6.7 弹性非金属密封垫抗水老化试验