【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
6.11 水压试验
将水流指示器安装在正常工作位置上并充满水,缓缓地将压力升至2.4MPa,并保持5 min,然后检查试件,试验结果应符合5.11规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 水冲击试验
- 下一节:6.12 过载试验