石油储罐阻火器 GB5908-2005
7.3 盐雾腐蚀试验
试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液质量浓度为20%,密度为1.126 g/cm³~1.157 g/cm³。
将样品清除油渍后,按正常使用位置放置在腐蚀箱中间部位。腐蚀箱温度控制在35℃±2℃。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。在腐蚀箱内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度,每80 cm²的收集面积,连续收集16 h,每小时收集1.0 mL~2.0 mL盐溶液,其质量浓度应为19%~21%。
试验周期10天,连续喷雾。试验结束后,将样品用清水清洗并置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7天,检查样品的腐蚀情况,试验结果应符合6.3.1的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 外观检查
- 下一节:7.4 二氧化硫腐蚀试验