消防水枪 GB8181-2005
5.1 基本参数
5.1.1 低压水枪
5.1.1.1 直流水枪在额定喷射压力时,其额定流量和射程应符合表2的要求。
5.1.1.2 喷雾水枪在额定喷射压力时,其额定喷雾流量和喷雾射程应符合表3的要求。
5.1.1.3 直流喷雾水枪的流量和射程及喷射压力应符合以下要求:
a) 在额定喷射压力时,其额定流量(对于第III类直流喷雾水枪调整到最大流量刻度值,对于第IV类直流喷雾水枪调整到最大直流流量)和直流射程应符合表4的要求。
b) 第I类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其最大喷雾角时的流量应在表4额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。
c) 第II类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其喷雾角在30°、70°及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内,流量允差为±8%。
d) 第III类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,调整到最大流量刻度,其喷雾角在30°、70°及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内;然后依次调整到其余流量刻度,其喷雾角在30°时的流量均应符合其标称值,流量允差为±8%。
e) 第IV类直流喷雾水枪在最小流量和最大流量时,分别在喷雾角为30°、70°及最大喷雾角的喷射压力应符合表4额定喷射压力,其允差为±0.1MPa。
5.1.1.4 多用水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表4的要求,其额定喷雾流量应在表4额定直流流量的92%~108%范围内,流量允差为±8%。
5.1.2 中压水枪
中压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表5的要求,其最大喷雾角时的流量应在表5额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。
5.1.3 高压水枪
高压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表6的要求,其最大喷雾角时的流量应在表6额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。
目录
上节
下节
- 上一节:5 性能要求
- 下一节:5.2 雾状水流及开花水流的要求