消防水枪 GB8181-2005
5.10 使用环境温度
水枪的使用环境温度范围为-30℃ ~ + 55℃,按6.6、6.7规定的条件试验后,应能正常操作使用。
目录
上节
下节
- 上一节:5.9 耐水压强度
- 下一节:5.11 抗跌落性能