消防水枪 GB8181-2005
6.8 跌落试验
水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪水平轴线之下并处于关闭位置)3个位置,从离地2.0 m±0.02 m高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。水枪于每个位置坠落两次后检查,检查结果应符合5.11要求。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 耐低温试验
- 下一节:6.9 盐雾腐蚀试验