防火窗 GB16809-2008
8.11 窗扇关闭可靠性
8.11.1 将防火窗试件安装在试验框架上。
8.11.2 开启窗扇,采用手动控制窗扇关闭装置关闭窗扇,完成1次开启/关闭运行试验。
8.11.3 重复8.11.2规定的试验,使窗扇共进行100次开启/关闭运行试验。
8.11.4 每次试验时,仔细观察窗扇的关闭运行状况。
8.11.2 开启窗扇,采用手动控制窗扇关闭装置关闭窗扇,完成1次开启/关闭运行试验。
8.11.3 重复8.11.2规定的试验,使窗扇共进行100次开启/关闭运行试验。
8.11.4 每次试验时,仔细观察窗扇的关闭运行状况。
目录
上节
下节
- 上一节:8.10 气密性能
- 下一节:8.12 窗扇自动关闭时间