手动火灾报警按钮 GB19880-2005
4.17 静电放电抗扰度试验
4.17.1 目的
检验报警按钮对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
4.17.2 方法
4.17.2.1 将试样按GB/T 17626.2中7.1.1的规定进行试验布置,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.17.2.2 按GB/T 17626.2中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表3所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
4.17.2.3 上述试验完成后,按4.3的规定进行功能试验,然后复位。
4.17.3 要求
a) 干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 功能试验结果应满足4.3.3的要求;
c) 复位后,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.17.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 下一节:4.18 射频电磁场辐射抗扰度试验