正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
6.10 排气阀开启压力测定
将呼吸器水平放置,连接呼吸器检查仪或校验台的水柱计,关闭排气阀,打开氧气瓶阀门,向低压系统内以测得的定量供氧量供氧,观察并记录呼吸器排气阀开启时的压力值,结果应符合5.9的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.9 自动补给阀开启压力测定
- 下一节:6.11 正压性能试验