正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
6.15 气囊或呼吸舱的有效容积测定
把呼吸器置于水平位置,堵住定量供气孔,向气囊内或呼吸仓内通气,到排气阀(孔)开始排气时停止通气,用抽气装置(采气泵接湿式流量计)从中向外抽气,到自动补给阀开启为止,在湿式气体流量计上测出的体积即为有效容积,结果应符合5.14的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 视野试验
- 下一节:6.16 呼吸软管性能试验